Следующий сенсор атмосферного давления.
Основой схемы является датчик абсолютного давления MPX4115А фирмы Motorola.
В зависимости от давления он выдает на выходе напряжение от 0.2 до 4.8В, что соответствует давлению от 15кПа до 115кПа. Ошибка при измерениях составляет 1% (при температуре окружающей среды в диапазоне 0…85С) и 3% (при температуре в дипазонах -40…00С, 85…1250С).
принципиальная схема
SensorISPsh.GIF 4.39К 5 Количество загрузок:
При подключении к Arduino с его 10 битным АЦП реальные формулы пересчета будут такие: Vout =adc_res*Vref/1023 = Vref(P*0.009-0.095); или Р(кПа) = (adc_res/9.207)+10.5; но привычнее перевести кПа в мм.рт.ст. Р(мм.рт.ст.)=(1000* Р(кПа) )/133.322;