Да, вроде, для МГЛ с керамической горелкой Osram 20000 даёт. Для кварца дают 3000 при цветности 4k и цветных и 10000 при цветности 3k (от наполнения зависит).
Повер рейт - это, наверное, то же, что и повер фактор или косинус фи. Отлично, что его показывает - вот и проверите, насколько он станет ближе к 1 после установки конденсатора (а 305 ватт - это, наверно, честная мощность, уже за вычетом реактивной).
блин, да что же вы так сложно то обьясняете то всё... если вас тут пара-тройка профисионалов - электриков то думаю подавляющее большинство в электрике ничего не понимают, ну обьясните вы по человечески избегайте терминов и абривиатур это выносит мозг
Косинус фи - косинус угла между максимумом фазы тока и фазы напряжения в сети переменного тока (предполагая, что зависимости и тока, и напряжения от времени представляют собой синусоиды, а это не всегда так). Полный период - 360°. Если нагрузка - только сопротивления (резистивная, или активная), то фазы тока и напряжения совпадают, реактивная нагрузка сдвигает фазы тока и напряжения между собой, причём индуктивная нагрузка приводит к запозданию напряжения по отношению к току, а ёмкостная - наоборот.